变频器未在运行状态下,P010=1,P003=3,P004=7,怎么查看不了P0701,P0702等等相关参数,P010=1,P003=3,P004=10,怎么查看不了P1001,P1002,等等相关参数,只能查看快速调试参数??查看,修改功能参数怎么设置??</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2152°C
2
  • 毕村内富
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:47:48 | 显示全部楼层
1.P0010=1是变频器快速调试,通过设置电机参数和变频器的命令源及频率给定源,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。在P0010=1的情况下,只有主要参数才能被修改(如:P0304,P0305,P0701,P1000等),所以出现楼主所述现象很正常,见上传快速调试参数表。
2.在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算
并将其它所有的参数恢复到它们的缺省设置值。设P1910=1,进行电机静态识别,出现A0541报警,启动变频器显示BUSY。在完成快速调试后,变频器就可以正常的驱动电机了。然后就可以根据需要设置控制的方式和各种工艺参数。
3.需要注意的是:只有在P0010=1的情况下电机的主要参数才能被修改, 只有在P0010=0的情况下变频器才能运行。
4.如果变频器对数设置混乱,可以把所有的参数都复位为工厂的缺省设置值。
方法:设定P0010=30,P0970=1,大约10 秒钟后,变频器的参数将全部复位为工厂的缺省设置值,然后再进行重新操作。
                              
图片说明:1,快速调试参数表  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 21:01:19 | 显示全部楼层
设置级别不够,没有权限。现在手头没书,大概就是开头那几个参数,有P003等。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这是正常的,按流程完成快速调试,之后P0010自动复位为0,就可以设置其它相关参数了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            问题出在P0010=1上,先看看P0010=1是何操作,你要想读取其他相关参数确认P0010=0即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            设p003=3,p004=0试试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对呀,在P0010=1的状态,是快速调试状态。限制查看其它参数。如果用DRIVE MONITORS就无所谓了,参数全都能看到。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:56 , Processed in 0.176853 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表