设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]G130设置问题RYD快闪

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2748|回复: 2

[求助-西门子传动技术]G130设置问题RYD快闪

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 19:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
新手求教:第一次使用G130-2DP。控制单元上电,功率单元没上电。DP组态正确了,变频器COM灯常亮了,但是RDY快闪,说明说上说是一般错误。报警信息栏提示VECTOR_02 外部错误和报警。变频器的基本参数是通过STARTER软件上载的,根据我的具体型号修改的。另外我是用来控制变频水泵的。
请问我这种情况大概是哪里错了呢?外部接线吗?或者还需要设置什么呢?目前正在调试,现在才回来问问题,希望各位前辈多多帮忙。十分感谢。</p>
        问题补充:
感谢这位朋友的提醒。错误码:7860,7850,7991
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2750°C
2
  • 朗青
  • tyr5507
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:18:51 | 显示全部楼层
F07860是指的外部故障,具体的是由p2106连接的一个外部开关量信号(比如是一串电源开关的常开辅助触点串联接入的一个DC24V电平),这个信号由于某个原因跳断,使得上述DC24V信号由“1”跌落成“0”,就会导致装置报F07860:外部故障。

你先检查看看吧。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:58:41 | 显示全部楼层
具体的报警号是多少啊,提供点更详细点的信息啊。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册