设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]同一机架上416和414两个CPU怎么跟子站通讯?谁是主站?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4415|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]同一机架上416和414两个CPU怎么跟子站通讯?谁是主站?

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 11:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
18插槽的机架上有416-2DP和414-2DP两个CPU,现在不论将DP子站挂在那个CPU的DP口上都没办法跟外部设备通讯?请问给位高人怎么安装这两个CPU以及怎样跟外部设备通讯?谁做主站?谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4417°C
2
  • ULxbhnVd
  • amy328
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 12:50:23 | 显示全部楼层
1、怎么安装这两个CPU:
、可采用多CPU处理模式与分段子机架模式。多CPU处理模式与分段子机架模式有什么区别:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23410634&load=treecontent&switchLang;42650;6.x=34&switchLang;42650;6.y=4&display=p&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
、不是所有S7-400CPU都支持多CPU处理模式的,是有型号限制的,见上述文档。
、安装在CR2机架中的分段子机架模式例子见上传截图。
2、怎样跟外部设备通讯?谁做主站?
这是两个独立的S7-400CPU,每个CPU可独立与外部设备通讯,每个CPU就是主站。
3、看看技术论坛中的这个帖子:
谁见过这样的s7-400硬件组态:一个机架上装两个CPU,但不是冗余系统。
4、实例:
西门子S7-400 多CPU同机架控制系统的设计与应用:
http://www.docin.com/p-744846339.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:25:26 | 显示全部楼层
18插槽的机架好像只能装同一型号的CPU。2个不同型号CPU最好使用2个9插槽的机架,谁做主站都一样。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-400支持多CPU运行模式,即一个机架上装多个CPU,这种做法是要注意装在机架上的模块分配给哪个CPU的问题。至于你的从站,可以选择挂在任意一个CPU的DP口上,只要组态好,挂哪个都可以的,没有强制规定挂哪个CPU的DP口上的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 04:10 , Processed in 0.473901 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表