一台S7-300PLC,CPU315-2PN/DP的设备通过DP总线连接IM513-2,FESTO阀岛,现在I/O显示正常,通讯正常,DP节点正常,但压力,温度设定参数值显示0,接触压力显示3276.7,上位机与PLC通过以太网连接,触摸屏软件intouch,求各位大佬故障原因?怎么处理?</p>

图片说明: 1,组态图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3427°C
2
  • wbnrreu
  • urUpRstH
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 13:49:07 | 显示全部楼层
现在I/O显示正常,通讯正常,DP节点正常
说明这些回路供电正常及通讯连接正常。
但压力,温度设定参数值显示0,接触压力显示3276.7
可能的原因,HMI设备与PLC之间的通讯;如果你这些参数设置地址为不保持型变量,可能是断电引起,只需要重新设置参数。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 13:53:15 | 显示全部楼层
首先看硬件,温度、接触压力的传感器采集的接线是否正确,模块L/M的正负,通讯连接;其次看软件设置,温度如何设置的,压力如何设置的?对应关系找对了,是4--20mA对应几兆帕,看采集的是电流信号还是电压信号?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是否触摸屏显示参数异常?用step7查看PLC中各变量的实际值,如果PLC中正常,显示异常,说明intouch的问题,可能是与PLC的通讯有问题或设置问题,如果plc中的变量也不正常,查那部分异常,既然硬件显示正常,说明通讯、硬件正常,但外围传感器连接、电源等要逐步排查
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看你的故障现象应该是干扰的问题,你查一下:
1、你的电源是否为两路,是否通过隔离器供电,也就是信号不等电势。
2、检查信号的负端是否与M短接,通过短接可预防不等电势造成的干扰。
3、其他如以上两位的回答,也应检查一下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查一下是否为数据类型设置不对,如PLC内变量为整数,触摸屏设定的为浮点数等也会造成数据显示不对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            何谓设定参数显示为0,你改不了吗?接触压力显示3276.7。。。。。。检查软件程序吧,你突破了一个其他就都解决了。只是重复的问题。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 04:21 , Processed in 0.238423 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表