看了一下资料,想对有些东西进行确认一下,
主站的端子:Addr(读写从站的 选择读写的数据类型 )
Count(数据个数)</P>从站的端子:maxhold (最大保持寄存器区)
holdstart(保持寄存器区起始地址)
======================================
假如主站程序的 addr 参数值:40051 ,count参数值:8
那么从站程序的 holdstart参数值:VB100(计算40000+(100/2+1))
maxhold 参数值:8,
是不是必须是vb100???还是没关系的,只要对应个数就可以了??(第一个问题)
第二个问题从站程序中的holdstart ,holdstart,使用的单元就不能再主站中使用了???比如 VB100~VB115,


图片说明: 1,对应表
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2323°C
2
  • ohvfqcr
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 14:07:56 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子:
http://bbs.gongkong.com/d/201212/475124_1.shtml
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               
                                    全部大家  谢谢。。。。

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 14:28:29 | 显示全部楼层
1、不是必须是vb100,只要对应个数就可以了
2、holdstart的数据区一旦定义好,就不能在其他地方使用了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是不是必须是vb100???还是没关系的,只要对应个数就可以了??(第一个问题)
——不必,没关系
第二个问题从站程序中的holdstart  ,holdstart,使用的单元就不能再主站中使用了???比如 VB100~VB115
——不是,主从站是2个不同的PLC,不能说这个PLC使用的地址区在另一个里面就不能使用。