变频器到电机的线是4芯带 屏蔽的,在变频器侧已经接了地线 和屏蔽线,那电机侧应该这2根(即地线和屏蔽层要一起接在电机外壳吗)还是有其他接法?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2728°C
2
  • feizi
  • sm0769t
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 13:26:49 | 显示全部楼层
如果电机有专门的PE接线端子,就将地线和屏蔽层接在PE接线端子上;如果没有,就接在电机的底脚螺钉上吧。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 14:05:11 | 显示全部楼层
最标准的做法是
1,将接地线直接接在接线盒内的PE端子上。
2,将接线盒内的PE端子和电机外壳上的接地端子再连接。(一般这步骤可以省略不接)
3,将电机外壳与车间总接地再连接在一起。
4,电机接线盒上的格兰最好使用全铜的金属格兰,让金属格兰与电缆的屏蔽全方位连接。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            规范的电机接线盒都应有“PE”标识的接线端,接上即可。如实在没有找到那就只好接到电机基座或外壳上,但一定要注意可靠(增加棘爪垫圈)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            必须接地,而且接地良好,否则对信号线有影响。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            4芯线带屏蔽的接法:三相输出线依次相接,第四颗线一定要接在变频器的输出PE端子与电机的PE端子。这点很重要。屏蔽层两端各自接外壳(电机外壳与变频器的外壳)。