[求助-西门子PLC300/400]西门子300与200的DP通讯问题

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-20 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已有一台西门子CPU313C-2DP与IM153-1通过PROFIBUS-DP通讯,并且IM153-1从站距离主站CPU313C-2DP有近一千米,所以两者是通过光纤连接的,现在想在CPU313下再加一个CPU226作从站,CPU226带EM277模块,请问能按照下图这样连接吗?是不是有一个DP总线连接器是接一进一出的线,总线连接器上面的开关该怎么设置?</p>

图片说明: 1,主从站接线图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2293°C
2
  • 凯文
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-20 20:41:53 | 显示全部楼层
主站光纤是接最后一个模块吧。
如果主站和226的距离不远这样接是没有问题的。
这样主站的接光纤交换机上的DP总线连接器要接一进一出两根DP电缆,总线连接器上面的开关应达到OFF位置。其余DP总线连接器的DP电缆应接在标示为“进”的那端,并且将总线连接器上面的开关应达到ON位置。使终端电阻接入电路。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-20 21:09:43 | 显示全部楼层
如果226与300PLC距离近的话可以直接用MPI通讯啊,还可以节约成本。
参见:S7-200与S7-300之间的MPI通讯
http://wenku.baidu.com/view/f99578cf0508763231121226.html
http://wenku.baidu.com/view/831bb21dc5da50e2524d7f54.html
你的做法也可以的。是有一个DP总线连接器是接一进一出的线,总线的起始和结尾的连接器的开关要选为ON,中间的选为OFF。