设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]模拟输入模块的输入阻抗多少?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2402|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]模拟输入模块的输入阻抗多少?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 19:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
AI331-1KF02的电流输入通道的输入阻抗是多少啊?我有几个温变和液位变送器,信号既要进PLC也要进现场数显表,我想整个回路串联连接,数显表的输入阻抗是
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2404°C
2
  • CnUjVxOQ
  • 83393570
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 20:42:07 | 显示全部楼层
AI331-1KF02的输入电流信号时的输入阻抗是100欧姆,可以参考模块数据手册
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 20:49:24 | 显示全部楼层
用一拖二隔离器比较好,串起来使用总是不那么方便。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   