S7-200PLC程序中主程序已经调用了一个子程序时,该子程序正在执行时,当条件满足时主程序可以再调用另一个子程序吗?(前一个子程序仍旧执行)</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6017°C
2
  • 先锋攀
  • lipingrd
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 20:31:05 | 显示全部楼层
S7-200的程序是从左到右,从上到下循环执行的,所以同一时刻是不会同时执行两个子程序,子程序的调用是有先后顺序的,不管别的子程序条件是否满足满足,也要在前面的程序执行完后才执行后面的子程序。只有中断程序才能在自己满足条件后,打断别的普通子程序的执行,优先执行中断程序。不同的中断程序之间是按照优先级的不同来决定中断程序执行的先后顺序的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 21:02:59 | 显示全部楼层
可以的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            程序的扫描顺序是从左到右,从上到下循环执行,所以同一时刻是不会同时执行两个不同的子程序的,执行时是有先后顺序的。即使另一个子程序的条件满足,也要等它上面的程序执行完后才执行它。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                            事是一件一件做的。但是时间会很短。不会同时做。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以的,要看你怎么写的这个逻辑,如果满足第二个子程序的条件,在第一个执行后会完成第二个程序的执行,plc只能够一个个的完成扫描和逻辑运算。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以再调用。但调用的子程序不会同时运行,扫描也是又先后的,只能一个个来。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            完全可以的,只要两个不相互干扰就绝对没问题,调用十几个都没有问题。