[求助-西门子PLC300/400]AI8×RTD SF故障,无外部辅助电压

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
SM331 AI8×RTD(6ES7 331-7PF01-0AB0),4套一模一样独立的S300系统,每套都配置了1块AI8×RTD卡件,各自由PS 307提供卡件24V电源,都使用了前4通道。
系统运行2个月后,其中3套系统的AI8×RTD卡件SF故障,诊断提示:故障模块;外部出错;无外部辅助电压;8个通道的测量输入值都是满码值32767。经确认,输入卡件24V供电电源没有问题。以另外一套好的AI8×RTD卡件调换到坏的3套AI8×RTD卡件位置,原先坏的3套AI8×RTD卡件位置没有显示SF故障,卡件测量结果正常;拿坏的3套AI8×RTD卡件插到好的那套位置,还是提示SF故障,诊断提示相同。
初步判断3套AI8×RTD卡件坏了,电源,接线端子都没问题;</P>恢复坏的3套AI8×RTD卡件至各自位置,还是提示SF故障,诊断提示相同。
由于AI8×RTD卡件只用了前4通道,把后4通道该为不激活(Deactivated)后,无SF故障,前四通道测量正常,后4通道测量输入值还是满码值32767。
请问是何原因导致上述现象?

        问题补充:
组态中没有选中硬件中断(断线、超限)报警。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9564°C
2
  • ijklmri
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 20:25:58 | 显示全部楼层
6ES7 331-7PF01-0AB0没有使用的通道不仅要在硬件组态中设置为不激活(Deactivated),还要在端子上短接。目的是禁用诊断功能,也就是解决SF故障。详细见S7-300模块手册。
                              
图片说明:1,S7-300模块手册  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 20:29:55 | 显示全部楼层
硬件组态操作解决了问题,可你这是运行2个月的系统,SF是新发生的吗?如果是那只能说硬件组态有过变化。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:6ES7 331-7PF01-0AB0模块SF灯闪烁
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=62348&cid=1029
检查你的组态中是否选中硬件中断(断线、超限)报警。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模块损坏的原因很多,你把后4通道屏蔽掉方法可行,这样SF不会报了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 04:27 , Processed in 0.250324 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表