设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]请教PLC200编程思路

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2211|回复: 1

[求助-西门子PLC200]请教PLC200编程思路

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
硬件:1*CPU224+2*EM222
实现功能:1~20个电磁阀,用户可在UI界面设定第N1到第N2个电磁阀动作,以及电磁阀动作的时间T,且电磁阀动作为轮流动作。如假设用户设定第N1=3至第N2=8号电磁阀动作,动作时间为T=1min,则上电后,第3号电磁阀开始动作,动作时间1min,依次动作,至8号电磁阀动作完成后,3号电磁阀工作,依次做下一周期循环。</P>其中:CPU224的输出端是Q0.0~Q0.7、Q1.0~Q1.1(Q1.2~Q1.7为缺省),这样我用循环左/右移指令时,需要分区进行循环扫描,且电磁阀动作有BUG。
请教各位编程思路!
另附上有bug的编程(因水平有限,此程序中,没有实现N1可修改,即默认从一号电磁阀开始动作),请指教!

        问题补充:
WWCWWC前辈:您说的反复看了很久,不甚理解。您讲的“解决你缺省值(Q1.2~Q1.7为缺省)的问题确实你可以先用中间变量地址(M),那样就不需要考虑由于cpu输出地址缺省值带来的不便。”怎么替代呢?还有,先不按用户设置的循环时间移位是什么意思呢?
实在是水平太低,还请指教!
另,找答案是不是不支持回复功能啊?怎么回复呢?

图片说明: 1,2 2,5 3,3 4,4 5,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2212°C
1
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:53:51 | 显示全部楼层
用移位指令的方法在此是比较切合实际的,采用双字移位指令解决。
解决你缺省值(Q1.2~Q1.7为缺省)的问题确实你可以先用中间变量地址(M),那样就不需要考虑由于cpu输出地址缺省值带来的不便。
用户需要从哪个阀(PLC输出地址开始),可以在用户设置N1数值后,可以先直接将前面的这些位复位,然后根据启动位命令移位(可以先不按用户设置的循环时间移位,这样就可以快速先移动到准备的地址上),当用户按启动后用用户设置的N2时间移位。
看了你的程序,认为你需要换一种方式思考这个问题,移位指令用双字不要用字节,其它的编程方式可以按你的方式也可以,关键是你需要换一种思路编程。希望这个思路能够帮到你,祝你成功。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 04:21 , Processed in 0.257014 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表