[求助-西门子传动技术]MM440如何提高数字输入端子的抗干扰

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
MM440变频器偶尔出现误动作,找不到故障原因</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2420°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • 毕村内富
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:39:51 | 显示全部楼层
还是用示波器监控一下问题端子上的信号吧,如果信号噪声很大,还是做EMC靠谱,其他的措施只能是辅助的。根本还是把输入信号的波形降噪,这个是治本。

当然,如果没有噪声,是其他原因导致的误动作,示波器的监控波形也能看出一二,再做相应处理。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-22 19:58:50 | 显示全部楼层
有个P0724这个参数,
数字量输入的防颤动时间,
可以加点试试,看看是否有效果
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            接地搞搞好有时有意想不到的帮助的。加大输入信号的滤波时间更值得尝试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换一个输入端子,程序里加延时通TON,就是滤波。当然变频器做参照以上两人回答,但是治标不治本,可用交流档测量是否有交流干扰电压以确定是否干扰造成,做好接地。有讲究的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            什么叫偶尔出现误动作,首先你要排除外围线路的问题,再从干扰这里问题 啊!不一定都是干扰造成的误动作啊,这个一定要区分开啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            标题让人误导,变频器误动作,怎么个误动作呢?是不该启动他启动,不该停车他停车吗?把现象介绍的详细些,问题才好分析解决。