在子程序中的计时器不动作,不知道是什么原因?模块信息中也未见报错,大家帮我看一下</p>

图片说明: 1,程序中计时器不动作 2,模块信息
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3656°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 小池
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 20:08:46 | 显示全部楼层
看样子,貌似你的S_ODT电路的Valve_Test_Flash信号没有满足导致的,此信号是不是在程序中定义成了一个中间变量呢?被多次改写?好好检查一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 20:22:42 | 显示全部楼层
1.交叉索引你这个定时器号是否重复使用
2.你这个子程序有没有调用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查看程序的RLO状态,之前网段是否存在CLR指令
或者在程序前加上set  save指令
这个程序是self_check_hold为1,而数据流不通,是由于RLO为0引起的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            交叉索引你这个定时器号是否重复使用
查看程序的RLO状态,之前网段是否存在CLR指令
或者在程序前加上set  save指令
这个程序是self_check_hold为1,而数据流不通,是由于RLO为0引起