设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]我用的SETP7的软年是V5.5版本,但是里面没有CPU320-DP,怎么办 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2173|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]我用的SETP7的软年是V5.5版本,但是里面没有CPU320-DP,怎么办 ...

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用的SETP7的软年是V5.5版本,但是里面没有CPU320-DP,怎么办?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2174°C
1
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 18:10:27 | 显示全部楼层
你是想说CU320-DP吧。你没有导入CU320-DP的GSD文件,所以看不到它。

CU320-DP的GSD文件哪里有——

1. 在CF卡上。
The  PROFIBUS  GSD  files  and  PROFINET  GSDML  files  are  stored  on  the  SINAMICS  S120  Compact  Flash  Card  under  the  following  path:
  ..SIEMENSSINAMICSDATACFG

2. 装完driveES软件就有了。
  在S7硬件组态中, 从硬件库Profile:  Drive ES里面找到S120变频驱动CU320-2DP。拖放至在SIMATIC 300站Profibus总线上, 编译并存盘。然后在SIMATIC 300站点下方, 就会出现S120驱动图标。

3.在下载中心下载A0075文档,里面有例子程序,打开后就有了S120的CU320。
《通过DP总线实现S7-300/400与SINAMICS S120 通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1287&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        