在使用SFC51读取S7-400H系统ET200M从站通讯状态时,发现了几个问题,请各位指教:
1:断开ET200M从站左侧IM153-2上的连接时,程序能够正确识别该从站丢失,可是断开右侧IM153-2上的连接时,程序无法识别,不管此时哪个IM153-2处于激活状态,都是这种现象。这个怎么解决呢?
2:使用SFC51读取CPU LED状态时,是不是只有当CPU处于RUN状态时,SFC51才可以正确的读取LED的状态?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2600°C
2
  • CnUjVxOQ
  • terkcov
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:43:25 | 显示全部楼层
参考:《用SFC51读取400CPU DP从站LED灯状态》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=78265&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:48:48 | 显示全部楼层
下面有几个文档,请楼主参考一下,希望有些帮助
SFC 51功能使用入门
http://wenku.baidu.com/link?url=6QtkOpDgGHxq1jz2B4yh_M2YEZ_1tQf8pjU7zKtxDEz1L6cMWQR_qRDq6jVPAitZ6Kl8HdPNvMBABKOmJIXZBWdkKiRmHB61wJpzzY6eOcm
西门子SFC51手册完整版http://www.xuegongkong.com/section/details/200905261256A44245E.html
FC105和FC106区别,FC37和SFC51区别
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=46043&cid=1029
SFC51系统功能块的作用
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=45698&cid=1035
用SFC 51诊断故障的对话
http://www.dqjsw.com.cn/dianqi/PLC/86087.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            调用SFC51时,因为H系统是两条DP总线,所以需要多次调用SFC51对每个通讯总线进行诊断。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:46 , Processed in 0.343407 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表