CPU224XP的集成模拟量输入为两路:A+和B+ 但模拟量输入要求:A+与M间的电压是+10VDC;B+与M间的电压是-10VDC。对吗?我认为A+ B+与M点都是+10VDC。</p>
        问题补充:
谢谢两位都是最佳回答:问CPU224XP的集成模拟量输入A+和B+ 模拟量输入要求可理解为:A+与M间和B+与M间的电压都是+10VDC;或者都是-10VDC;或者A+与M间是+10VDC,B+与M间是-10VDC;或者A+与M间是-10VDC,B+与M间是+10VDC;对吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3169°C
2
  • gaibar_dd
  • kenawcl
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:51:02 | 显示全部楼层
224XP集成模拟量输入、输出端子的接线,见附图
手册说明都允许接正、负10V的电压输入信号,所以你的连接是可以的。
                              
图片说明:1,224XP模拟量输入、输出  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 18:37:08 | 显示全部楼层
你的理解是正确的。
A+/B+与M间的电压都是+10VDC;或者说都是±10VDC,两者是完全相同的。+10VDC对应PLC内部数据32000,-10VDC对应PLC内部数据-32000。