刚买的PLC下载硬件组态后STOP黄灯亮,CPU无法运行,报警图片如图片1。
PLC型号为CPU314C-2PN/DP 硬件机架上第三个槽放的是DI模块,(如图片2)可软件组态是空的,想在第三个槽插个输入模块还不允许
图三组态中2.5和2.6与实际硬件正好是反的,组态中2.5在硬件中是2.6,改也不了。大侠们怎么办啊?在线等啊..</p>

图片说明: 1,图1 2,图2 3,图三
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2571°C
2
  • wbnrreu
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-9 19:57:19 | 显示全部楼层
1、在软件中的第三个槽是留给IM通讯模块的。如果没有在软件中就空出来。
2、2.5 和2.6 是不需要更改的。
3、查看下CPU上的拨码是不是一直在STOP 上。
4、下在相应的OB 块 、OB85 OB86 OB121 OB122 等。
你可以考虑 先不带模块的情况下,只用314C-2PN/DP 。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-9 20:18:02 | 显示全部楼层
很关键的CPU订货号是否一致,2.5,2.6中的确实是不好修改的啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            软件组态第三个槽是空的,那是组态给IM模块留着的,你DI硬件组态直接挨着CPU就可以了。就跟PS模块类似,不组态是不受影响的
2.5,2.6是不用改的,那个是CPU自带的,不用更改。
你把软件组态重新做一下,下载进去,再试试看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个要按实际固件版本组态的。不然有报警,甚至可以造成cpu停机。
重新按实际组态后下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            第三个槽是接口模块。2.5 和2.6 是不需要更改的。只要地址正确。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            第三个槽是留给IM接口模块用的,其余模块放在4~11的位置。如果没有扩展模块就空着。
2.5和2.6是系统默认的,不需要更改。
你可以先清空PLC,然后重新配置一遍硬件组态,然后下载到CPU,查看是否仍然发生故障。