我们工程里面用的4块模拟量模块(7KF02)和一个模拟量输出模块SF灯一直亮着,查看CPU诊断信息说是无外部辅助电压,经测量1,20脚有DC24V电压,为了保险试过从开关电源上直接接上1.20脚和从PLC电源上直接接上都还是报无外部电压,今天把所有模拟量输入全部摘掉,只接电源还是报相同故障,怀疑是模块硬件问题返回到经销商那里测试,经测试模块无问题,回来又把测试过的模块接上,从新组态,组态没问题,但是还是报无外部辅助电压,请教一下大家这到底是怎么回事?硬件连接是第一机架是307电源(10A)+3152DP/PN+IM365+7F02AI+7F02+7F02+32点DI 第二个机架是:IM365+DI+DI+AO+DO现在的硬件构成就是这样,请教高手了,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3466°C
2
  • uqaqgvc
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:24:57 | 显示全部楼层
1、硬件组态是不是将硬件断线诊断勾选上了。即使是备用通道,如果没有带负载,也认为是断线,就会一直报SF;
2、一直报无外部辅助电源?
是你的硬件模块有问题。你说返回到经销商那里测试,经测试模块无问题。这一点怎么得到正确的确认呢?、
我想西门子官方针对这个模块的应用有很多相关的手册,你的接线严格按照接线来处理。
电源也供的有电,但是还是报无外部辅助电源。
3、建议你条件具备的话,重新在别的正规的经销商购买一块,单独组态这一块,看是什么情况!
跟你遇到同样问题的人,最终处理的结果:模块有问题,购买新的更换后就OK!
你可以看看这个帖子,就是针对你的问题!
《SM331接四线制电流变送器问题 》
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=641035&s_id=0&num=10

同样问题的参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=62348&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:27:06 | 显示全部楼层
应该使你的前线端子连接器没有插到位,导致无外部电源,建议你重新插接一下前线端子连接器
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先我想说一下的就是你的组态,你要好好检查一下,诊断只是个参考。你上边说的也很明白了,1跟20脚有电压而且把外部线都摘掉了,你再检查一下你这几个模块和前一个模块的u型接口。建议你把组态的图片发个出来,大家参考一下
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、模块SF灯一直亮着:
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。
2、详见:
<SM331信息集要(更新版)>下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0220.pdf
详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/5/17/S7-300_SM331.doc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没下载硬件组态吧?只下载硬件组态就可以看
或许是下载的硬件组态有错误
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你先仔细检查一下你的连接器,如果没问题,你再看一下你的量程卡,一般就是这两个原因~!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 06:35 , Processed in 0.394071 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表