下诉程序中。初始的读写指针如果是要一个变量MW0.MW2的话应该怎么写??? 程序我试验了下,把P#0.0改成MW0的话,如果MW0为0,程序正常,如果MW0不为0的话程序运行就出错了。。
L P#0.0 //初始读指针
LAR1
L P#0.0 //初始写指针
LAR2
L 100 // 100个字的循环计数为初值
M001: T MB 10 //计数值 送入MB 10
OPN DB 0 //打开DB0
L DBW [AR1,P#0.0] //按读指针指示的地址读数据
OPN DB 1 //打开DB1
T DBW [AR2,P#0.0] //按写指针指示的地址写数据
+AR1 P#2.0 //读指针指向下一数据地址
+AR2 P#2.0 //写指针指向下一数据地址
L MB 10 //取循环计数值
LOOP M001 //循环计数值如为0则结束循环;如不为0减1后则转向标号为M001的语句,继续循环。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3010°C
2
  • amy328
  • xaagrpb
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:41:08 | 显示全部楼层
那是因为你MW0里保存的地址的格式不对。在用AR1寻址时,低3位是用来表示位地址的。所以你要改成如下(MW0的值可以为1,2,3...n)
L MW0
SLD 3
LAR1
L MW2
SLD 3
LAR2
或者
MW0 = P#0.0, P#1.0....P#n.0
L MW0
LAR1
L MW2
LAR2
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:00:53 | 显示全部楼层
1、注意当传送M存储区单元内容是一定要注意不与设定计数值的MB有地址冲突。例如下例中的MB10不要占用与传送、接收区的地址。
2、P#0.0改成不为0的例子:
例如,将MW100开始的100个单元内容送至MW300开始的100单元中:“
     L     P#100.0          //初始读指针
      LAR1  
      L     P#300.0            //初始写指针
      LAR2  
      L     100               // 100个字的循环计数为初值
M001: T     MB    10        //计数值 送入MB 10
      L    MW [AR1,P#0.0]   //按读指针指示的地址读数据
     T     MW [AR2,P#0.0]  //按写指针指示的地址写数据
      +AR1  P#2.0            //读指针指向下一数据地址
      +AR2  P#2.0            //写指针指向下一数据地址
      L     MB    10        //取循环计数值
      LOOP  M001           //循环计数值如为0则结束循环;如不为0减1后则转向标号为M001的语句,继续循环。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没有DB0, 另外要确认你是否创建了DB!!!DB0传说存在但是是系统在用~~~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你要保证变量MW0的数值是8的倍数,这样就没有问题了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 07:39 , Processed in 0.296578 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表