组态画面是用protool做的当时组态的是mp270 现在新买了个屏mp270b 如何把程序放进去</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4267°C
3
  • 朗青
  • ijklmri
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:42:02 | 显示全部楼层
首先你要将protool转换为Winccflexible,再把设备类型进行更改就可以。
方法:
1.打开WinCC flexible。
2.选择“打开 ProTool 项目”菜单并选择“集成的” STEP 7 图标。
3.浏览到集成的 ProTool 项目并单击“打开”。
4.ProTool 移植向导启动并引导您将 ProTool 项目移植到 WinCC flexible。
5.移植完成之后 WinCC flexible 项目打开。保存该项目并关闭 WinCC flexible。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:48:23 | 显示全部楼层
MP270备份的程序不能直接用于MP270B! 必须有源程序并且做源程序的转换,可以用Protool转换或者用WinCC Flexible转换。

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:10:15 | 显示全部楼层
用Winccflexible的项目移植后再更改设备到MP270b。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            protool是西门子较早期的HMI编程软件,现在已经较少使用了,目前经常使用的是wincc flexible或者博图V11/V12。
wincc flexible软件支持将protool编辑的用户程序通过移植的方式到软件的功能。
等移植完成后将设备类型更改为新屏一致的类型后,按HMI设备下载手册将用户程序下载到新屏就可以了。设备下载手册可以到下载中心下载一本文档号:A0263。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先不需要有源程序,源程序可以通过下面的两种途径获得:
1、已经备份好源程序;
2、MP270里面有源程序,可以上载源程序(需要具备两个条件,1、MP277带有存储卡2、下载的时候勾选了回传选项)
这样你有源程序后,使用wincc flexible软件对protool软件编辑的程序进行移植,移植完以后在俩面更改设备类型为(mp270b ),这时候编译一下看看有无提示错误,没有错误,就可以执行下载了。
注意如果没有源程序,只能通过prosave进行备份系统镜像,不能更换MP270B,只能还原同一型号的MP270上面,因为prosave的镜像是不可编辑的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 06:55 , Processed in 0.322403 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表