设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]M44O用单相AC220V供电可能吗!

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2480|回复: 2

[求助-西门子传动技术]M44O用单相AC220V供电可能吗!

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请问:西门子M44O(O.75一1.5)KW变频器在没有三相电供电情况下,能否用单相AC22OV供电使用?应该怎样设置参数?接上AC22OV电后,报A0503。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2482°C
2
  • 小小女t
  • qoevdav
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:42:34 | 显示全部楼层
你的变频器的订货号是这些么?
6SE6440-2UD17-5AA1   
6SE6440-2UD21-1AA1   
6SE6440-2UD21-5AA1如果是这些的话,只能是380V功能,
想要单相220V供电的需要这些型号的变频器:
6SE6440-2UC17-5AA1
6SE6440-2UC21-1BA1
6SE6440-2UC21-5BA1
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:08:56 | 显示全部楼层
A0503——欠压限幅报警。    ???报警原因:      ???供电电源故障;  ???供电电源容量可能偏小;  ???供电电源电压参数(P0210)与实际情况不符;  ???直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。           你现在给变频器供电电源只有220v,所以它报欠压报警这很正常。我印象里面440是不能220v供电工作的,420有部分产品可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要看楼主的变频器的输入电压是多少 V电压,假如是输入电压是380当然是不行了,只有变电频器电压是220 V的才可以的。MM440分220V和380V供电。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            输入电压低会报欠压的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应找对应工作电压的产品,否则无法正常工作,这绝非更改参数能解决.