[求助-西门子传动技术]变频器输入模拟量电压周期性波动

[复制链接]

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
数控机床变频器用CNC输出0-10V控制转数,电压周期性波动造成主轴转数不稳,信号线屏蔽层接地,求助</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2202°C
2
  • gMTrLjUr
  • 83393570
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:03:02 | 显示全部楼层
输入模拟量信号被干扰了。建议你先从如何减小变频器干扰入手。

最有效的减小变频器干扰的处理措施是——

1)动力电缆和信号电缆分开布线、走线;
2)信号电缆采取屏蔽电缆,且屏蔽层有效接地;
3)下载下面的技术资料,建议按照上面的要求来做——
《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2771&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:26:31 | 显示全部楼层
这个可以肯定的是电磁干扰引起的原因为主的故障。  
    首先断开这个负载,确定这个模拟量输出是否稳定,正常。信号线不但要接地,而且变频器与控制器都需要接地,同时接地需要规范。
    你用单端接地方式试一下,即将信号屏蔽线的金属外层连接在控制器的接地端子上,在变频器模拟量输入的端子上,不做信号接地连接。
    同时变更一下导线连接的位置。类似的问题我曾经碰到过一次,有一西门子840d系统因24V电源模块烧毁(3相输入型),一时没有相应的电源模块,我临时用单相替代(用1个380/220V的隔离变压器),结果该系统时不时的出现急停故障报警,当时想不明白是什么原因,仔细思考了一下,会不会是因此处的隔离变频器的临时线与控制柜的急停按钮控制线过近引起,将那个临时线(扎带去掉)分开,哎,这个故障就没有再出现。这个例子也告诉我走线也很重要的。后来,等那个电源模块到货后,把它恢复原样了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个肯定是干扰造成的,
1、首先你要检查一下机床附近有无增加电气设备包括照明,我司曾出现过这样的情况,将增加的照明去掉后故障消除。
2、很多时候是接线不规范造成的干扰。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模拟量输入内部有滤波参数,可以加大滤波参数的设置。试试看。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 06:21 , Processed in 0.261756 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表