1、v20变频器的状态和控制字是如何设定(在它的手册中怎么找不到介绍它的状态字和控制字的)?
2、用mbus_msg指令如何控制v20变频器启动和设置频率值?</p>
        问题补充:
对于http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7262&loginID=&srno=&sendtime=这篇文档我看过了,感觉讲授的内容不是太详细,对于我提问的问题,我还是不太明白,求大侠指教!!

图片说明: 1,在上述文档中出现的“控制字”是哪来的?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8071°C
1
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 22:02:29 | 显示全部楼层
是要做MODBUS通信么,
强烈建议看以下文档:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7262&loginID=&srno=&sendtime=
控制字是参照r0054去写的。
比方说047E,r0054的bit 15-bit0依次为:0000010001111110 对应每一位意义可以查看r0054参数
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        