[求助-西门子传动技术]MM440变频器开机A0703和F0070交替报警

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 20:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
本人使用的台S7-300做主站DB从站是9台MM440变频器。在使用快三年。现在在每次断电后启动时全报A0703伴随F0070。在复位后就恢复正常了。我们每天在下班后都会关点掉控制电源。再开机时报警开不了线很麻烦。求大师们帮忙出出注意。</p>
        问题补充:
补充一下,以前也是下班关电源。都没有发生这种问题,只是最近突然才出现的。只是开机时才发生,复位正常后就一直正常。同时在另一台控制柜和它采用相同的通讯方法和控制方法。都是下班断电,开班上电。也没有发生这种故障。求大师帮帮忙。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4483°C
2
  • tyr5507
  • hsqnslr
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 21:57:10 | 显示全部楼层
A0703——

       报A703的原因是因为:变频器没有收到来自PLC主站的给定信号,或者给定信号无效。你检查一下你的PLC给出的PZD1(控制字1)的格式是否完全正确,尤其是BIT 10是否设为“1”了。

      另外,MM440的主站或故障或停机或停电都会引起变频器报警A0703。在主站恢复正常后给变频器复位故障即可恢复正常。

F0070 故障——

     是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。一般情况是:

1)通讯线接触不好,受到干扰。
2)通讯板坏或接触不好。
3)主站PLC出了问题。

      如果能够排除上位PLC故障的话,建议你好好检查一下DP网络的走线,以避免PLC与变频器之间的通讯受到干扰——

1)与动力线分开
2)屏蔽层接地
3)终端电阻

    同时,你可以看看通讯模块上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?

    如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。

    如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括通讯模块的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。

你还可以参考西门子专家对于F0070这个故障问题的解释说明——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=687&loginID=&srno=&sendtime=

实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 22:16:01 | 显示全部楼层
你先启动PLC,再启动变频器。~~~ 复位就好,说明硬件没问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我认为你的变频器的DP总线接口有老化或松动情况,造成变频器与PLC之间通信故障,从而报警;检查你的通信电缆是否有松动或更换DP接口。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 11:02 , Processed in 0.109134 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表