设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7-300 用PC-Adapter USB往plc下载不了程序

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4869|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]S7-300 用PC-Adapter USB往plc下载不了程序

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如题目,具体问题在百度里提问了,见http://zhidao.baidu.com/question/1238119511908218499.html&from=emailmsg
求指教,谢之!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4871°C
2
  • kenawcl
  • 朗青
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:49:50 | 显示全部楼层
是组态地址错误。
如果硬件组态中配置的 MPI 或 PROFIBUS 地址与 CPU 的节点地址不一致, 用户可能看到如下报错信息:
Download (33:16656)
&quot;Online: Connection could not be established. The connection partner is not responding.&quot;
执行菜单功能 &quot;PLC > Show Accessible Nodes&quot;。用户可以访问 &quot;Accessible Nodes&quot; 窗口中显示的 MPI 和 PROFIBUS 地址相对应的模板。例如,如果窗口中显示了 MPI=2 ,那么在硬件组态中 CPU 的 MPI 地址也需设置为 2。
补救措施:
如果需要,对硬件组态中 CPU 的 MPI 地址进行修改。保存编译后将硬件组态重新装载至模块。
对于上述出错信息的详细信息可以查看在线帮助。为此,请点击出错信息窗口的 &quot;Help&quot; 按钮,如可获得如下措施进行错误排查:
检查电缆插头和网络连接
检查 CPU 的供电电源
参考链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/8686578
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 20:45:09 | 显示全部楼层
有两种可能:
1、原CPU模块已经下载过程序,导致默认的参数如地址、波特率等参数已经被修改,所以下载不进去。
2、通讯电缆损坏。
上次也也到这种情况,后来通过网线下载进去了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参考这个FAQ
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/8686578
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 11:23 , Processed in 0.553817 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表