带有PLC控制的,四台供水泵,客户要求:用两台变频器 控制两台泵,剩余俩泵工频。不知道如何控制?运转流程如何做?请高手给出个运转流程!谢谢!</P>两台变频器都接PID吗?还是? 期待答案!
是不是这样:开机启动后,第一台变频启动,达到50HZ 延时,开第二台变频启动,第二胎达到50HZ时 延时 水压力不够时 启动工频。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2285°C
2
  • zruLsWqE
  • opwgffu
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:25:22 | 显示全部楼层
1、你的流程不对的,按照你的泵的数量应该至少为2用2备,即工频和变频各一台运行,各一台备用;
2、正常的开泵顺序:第一台启动工频,此泵为定速运行泵,出额定负荷;正常情况下,你的系统内一台泵是无法满足工艺的需求的,须开第二台泵,所以第二启动的泵为变频泵,变频泵的转速指令用PID的控制,目标值为你设定的压力,测量值为泵后母管的水压值,负作用PID;
3、第二台变频泵的保护逻辑:在输出频率长期接近50Hz(时间现场的实际情况下给定),并且水压还没有达到设定的目标值,启动第二台工频泵,正常的工艺线路内有3台泵运行,应该可以满足需求了;如果输出频率长期接近41~42Hz(时间现场的实际情况下给定,频率下限按照变频泵的出口压力无法达到工频泵的压力和泵的最小流量以及电机允许的最低转速来确定),并且水压还高于设定的目标值,停掉第一台工频泵,此情况为系统内极度不需要用水的情况下会有的;
4、2台变频泵的频率给定指令用1个PID输出即可,正常情况下,变频泵1用1备,1台变频泵就可以保证恒压运行了,如果1台变频泵不可以确保恒压运行,就是你的变频泵的电机和泵本体选型出现问题了;
5、如果正常运行的情况下是需要3台泵运行才可以满足生产的需要,运行方式应该为:2台工频泵+1台变频泵,启动顺序:工频泵+变频泵+工频泵;
一点建议,请与你的业主沟通仔细点,控制软件的设计就可以完善了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:27:38 | 显示全部楼层
控制流程是应该看客户的要求或都工艺要求,不是你自己定下或在这里问问其他人就定下的。比如工艺要求是两主两备,三主一备,还是必须四台都要启动?泵是否必须按顺序启等等。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的流程也是对的,但是这样操作,就没有必要两台变频控制了!一台变频+3台工频,效果不是跟你你这一样的啊?但是用还是可以这样用的。
      如果用户非要这样用的话,建议这样用,两台变频器,同时接受PID控制,就算其中一台坏掉,也不影响整个系统的运行,而且两台变频泵运行频率低于一台变频泵运行频率,有利于提高系统的使用寿命,系统也更加稳定。
      一点拙见!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个系统布局应该是这样才理想:
一台变频器配置2台水泵做变频工频切换,这样可以刚好做成2套一样的系统,其中一台变频器损坏完全可以执行所有控制(最大是4台工频运行,),启动时为了保证平稳运行可以2台电机同时变频启动,即使一台变频器损坏运行依然不受影响
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 11:06 , Processed in 0.333986 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表