[求助-西门子PLC300/400]PS307电源并联

[复制链接]

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 19:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现场由于接线有误将柜内的PS307电源与LOGO电源接为并联,起初没发现后来模块烧了,查来查去只有这个地方貌似有问题,网上查了下说PS307电源不能并联,求助是否会因为这个原因导致模块烧坏</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2192°C
2
  • CnUjVxOQ
  • sm0769t
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:42:51 | 显示全部楼层
开关电源并联后,两个电源之间会有电压差,在电源之间会形成环流,再加上开关电源输出电压出现变化时会自动进行调整。加剧了电源之间的环流,形成恶性循环。所以电源不能并联。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-26 20:53:48 | 显示全部楼层
有这方面原因,但也不是绝对。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以将0V都短接,并联尽量不要。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            开关电源并联后,两个电源之间会有电压差,在电源之间会形成环流。所以普通开关电源直接并联是不合适的。
你可以在电源的输出端各接一个二极管,在二极管的后面再并联就没问题了。或者是购买允许并联的电源。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般开关电源不允许并联的,由于他们的输出电压,内阻,和取样的方式不会完全相同,负荷大时就会有一个烧坏,接着烧坏第二个
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            开关电源并联后,两个电源之间会有电压差,在电源之间会形成环流。所以普通开关电源直接并联是不合适的。
你可以在电源的输出端各接一个二极管,在二极管的后面再并联就没问题了。或者是购买允许并联的电源。