wincc 7.0报警变量触发了,报警控件里不显示报警信息,在计算机属性里也勾选了运行报警记录,报警记录里也添加了相关的报警变量,用Wincc和Step7仿真连接,有变量触发,但是当前消息里面没有实时的报警显示,归档的报警里有被触发的报警,到底什么原因,求各位大侠帮忙,不胜感激!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8206°C
2
  • 情人日记
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 20:48:10 | 显示全部楼层
你看看报警类别是什么,是否需要确认,如果为不需要确认的类型,报警来了又走了,在实时报警是看不到的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 21:15:10 | 显示全部楼层
重新更新设置报警控件试试看吧!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   