[求助-西门子PLC300/400]PS407指示灯问题

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 19:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现场使用冗余400PLC,即2个PS407,都是双电池,这2个指示灯完全一样我就只说一个了。
只有BATT1F亮,BATT2F和BAF均灭。INTF灭,DC5V DC24V亮。两个电池槽都有电池BATT INDC处在2BATT位置。
请问什么原因?怎么解决?我看了文档“S7300-400后备电池使用说明v2.0”,里面的表格没有说明BATT1F亮-BATT2F灭-BAF-灭代表什么意思</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4084°C
2
  • kenawcl
  • 朗青
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 20:26:14 | 显示全部楼层
原因很简单,你把开关拨到1BATT的位置就可以了。
因为你的BATT2F和BAF均灭,说明你的BATT2F电池没电了,而你的选择开关却选择使用BATT2F,使用的电池2供电,所以BAF灭,INTF灭(内部故障),这时电池1即使有电也是没起作用的。
你虽然使用了双电源,电池也是双的,但是电池是需要用那个小开关切换的,是使用BATT2F还是BATT1F(手动切换,而不是自动)。
从你的故障中需要注意几点;
1,不是双电源就万无一失了,系统仍然需要正常的巡检,你的两个PLC电源电池1都没电了,还没有注意到,这是不应该的。这时只需把开关拨到电池1位置,使用电池供电就可以了。
2,电池需要定期更换,一般1.5年左右,即使电池灯还亮,也需定期更换。
3,电池1、2是当407外部电源断电时,使用电池保持PLC内部程序的,某个使用一段时间后,快没电时需手动切换到另一个,这样使用的,而不是自动的。当两块电池都无电时,如果PS407的电源再断电,这时内部程序就会丢失,就会很麻烦了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               
                                    谢谢各位

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 21:07:18 | 显示全部楼层
里面应该是两节电池,指示灯的意思应该是第一槽的电池欠压需更换了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、S7300-400后备电池使用说明中1.4.2 S7-400CPU中后备电池指示灯及开关一节有对BAF的解释。
2、BAF-意思表示后备电池电压不足或不存在。
3、详见:
《S7300/400 CPU 后备电池的使用》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1283&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 11:08 , Processed in 0.525980 second(s), 22 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表