供热换热设备,二次水循环管道中:</P>二次水循环, 循环泵是变频器控制,根据泵前泵后的压力差值来控制电机的转速,使泵前泵后的压力差维持在一定的范围内?请问如何实现???感谢!!
如何实现?根据电机前后压差,来设定压差,是采集电机前后的压力值在PLC中编程相减吗?怎么做,我也很迷糊,呵呵。请详细回答,多多加分啊!
附图纸:图纸左边回路是红色管路,是暖气公司供的热水。中间的两个水箱,水箱中间是热水和凉水的换热,但是凉水和热水不会混合,水流方向看箭头。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2354°C
2
  • vgocaxg
  • kenawcl
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 20:52:19 | 显示全部楼层
1、分别采集泵前泵后的压力值
2、在PLC中编程相减得到压力差值
3、比较设定的压力差值和采集到的压力差值,采用PID运算,得到变频器的输出值
4、变频器控制电机进行实时转速控制
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 21:00:16 | 显示全部楼层
1、取泵前后压差作为测量值,手动设定压差值,然后用pid运算。
2、两个数相减你不会运算?
L MD0
L MD4
-R
T MD8//MD8=MD0-MD4
3、看不到图纸。