设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]ET200S组态模拟量模块后,SF灯常亮,但是不影响程序运行,怎么 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 6187|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]ET200S组态模拟量模块后,SF灯常亮,但是不影响程序运行,怎么 ...

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 19:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
138-4CA01-0AA0的2AI模块。已组态,CPU与ET200S从站无报警,只有小模块上SF灯亮,如何解决?</p>
        问题补充:
AI模块什么都没接,PM-E模块SF灯也常亮!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6189°C
2
  • kenawcl
  • luxiabao
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 20:25:12 | 显示全部楼层
转载:
1---SF指示灯用于这8个AO通道中,任意一个AO通道的报警指示。报警指示范围包括任意一个AO通道输出超限(超上/下限),或任意一个AO通道外部接线端口开路(即断线)。
2---所以SF报警灯始终亮,说明要么有AO通道输出超限,要么有AO通道外部接线端口开路。你要仔细检查一下这两种情况。
3---另外一种情况是:未使用而空余的AO输出通道如果用“HW Config”(硬件组态)工具,在该模块(即332-5HF00-0AB0)中的“Properties”(属性)的“Outputs”标签里,如果勾选了“Group Diagnostic ”(即AO通道成组诊断)。那么,如果被诊断的AO成组通道中,有外部接线端口开路现象,也会引发SF报警灯亮。
可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不等等
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-27 21:34:41 | 显示全部楼层
仔细检查你的硬件组态和实际硬件的型号和版本号是否完全一致?检查下AI模块上的线路连接是否正确,可以把线都拔掉试试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SF 灯应该是你程序的问题  重新整体下载试试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            电源模块数量要充足,记得差不多七八个电子模块就得配个电源模块。我上次就因为电源模块配少了组态怎么都不正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你没有给模拟输入接线会报断线故障,接上传感器就好了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 10:00 , Processed in 0.139598 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表