设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]315的PLC下面挂西门子226的PLC怎么样做?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2428|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]315的PLC下面挂西门子226的PLC怎么样做?

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 19:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
300的PLC做主站200的PLC做从站,通过DP网络进行组态!怎么样做呢??怎么样读取200的PLC中的数据,那200的PLC可以单独运行吗?</p>
        问题补充:
如果主站采用欧姆龙的PLC,配DP口!!怎么样挂200的PLC,200的PLC中需要设置什么???
希望大家谅解,在西门子的网站询问欧姆龙的东西!!希望参与过 的,能给与帮助!!谢谢
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2430°C
2
  • wbnrreu
  • luxiabao
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 20:32:21 | 显示全部楼层
1、怎样组态按照下述文档操作。组态设置后S7-200与S7-300地址形成映射关系,下述文档描述很清楚。组态后S7-200当然可以独立运行。
见《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
http://www.gongkong001.com/News/4934.html
《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0148

http://space.cechina.cn/infosharedownload.aspx?id=366
2、S7-200需要配置EM277模块,组态需要EM277的GSD文件:
PROFIBUS GSD文件(EM277)下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/FAQ/em277_gsd.zip
《6ES7 277-0AA2*-0XA0 GSD》下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TExMTY4MwAA_113652_DL/EM277.ZIP
3、如何安装GSD文件:
详见《如何安装GSD文件》下载:
http://www.sibotech.net/INSTALLGSDFILE.pdf
请查看:<<如何将新的 PROFIBUS 或 PROFINET GSD 文件集成到 STEP 7 硬件配置中? >>
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=2383630
http://www.xici.net/main.asp?url=/b1106757/d95822235.u15685213.htm
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 20:40:43 | 显示全部楼层
下载中心搜索文档编号:F0349
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            采用DP通讯的话,你就要买个EM277作为子站了;200PLC,其实也是在运行的只是两个CPU之间有通讯,交换数据;具体该如何做见文档:S7-200与S7-300之间的通讯 (含视频)http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1360&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册