设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]FAST望远镜液压控制系统咨询

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2379|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]FAST望远镜液压控制系统咨询

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-4 20:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
FAST望远镜直径500米,世界最大,在贵州。通过2250个液压缸控制,分12个控制室进行控制,液压缸走MODBUS协议,分别接近12个S7-300控制器?大家能给个方案吗?液压缸还支持CAN总线</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2381°C
2
  • tyr5507
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-4 21:32:20 | 显示全部楼层
简单一点的,你的液压缸支持CAN和MODBUS协议,要是用S7-300的话,建议每个控制室放一个S7-300PNDP,根据数据处理量吧,看看你这两千多个液压缸的数据量有多少回路决定用多少个300了,用300集成口DP口挂液压缸,但是先要用CAN转PROFIBUS模块先转换一下,一个这样的模块大概在1000元以下,一个这样的模块可以挂大概10个左右的液压缸,模块另外一端接DP头挂在300上面,这样子一个一个串起来,这样子,就相当于把CAN/profibus转换模块或者MODBUS/profibus转换模块作为S7-300的从站了,用转换模块来挂液压缸。这样子10个转换模块相当于S7-300的是个从站了,但是也相当于挂了100个液压缸了哦,当然如果数据量不大的话,你可以再挂十个这样的从站,酌情考虑吧。
当然最重要的也是最关键的是,你这个转换模块要订用可靠哦,可以找一家这样的厂家模拟一下现场会好一些,因为数量巨大嘛,风险不小哦,最好做一下实验,别方案订好了,货做好了到现场不行,那就大发去了。做好实验,通则成。

当然,还有别的方案,如不转换直接走液压缸的协议,如家第三方模块啊,什么的,但是价格要考虑了。我推荐用协议转换模块直接走西门子协议,这样会轻车手路一些吧。直接挂GSD。上面200那个方案,编程方面会复杂一点,你要对数据区。各个环节要,哎反正就是麻烦。

别的办法还真不知道,看下边回答有没有更好的了。以前也有类似项目,多说了几句呵呵
PN口你可以做环网,增加系统稳定性
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-4 21:59:49 | 显示全部楼层
1、modbus一条总线推荐最多带32个站,需要2250/32=71条总线
2、采用CP341进行modbus通讯,即需要71个CP341模块
3、S7-300 cpu最多可以带8个模块,每个ET200M扩展子站也最多可以带8个模块,因此需要71/8-1=8个ET200M子站
4、考虑到CPU的负荷,可以采用2套S7-300分别带这71个CP341模块,然后2个CPU之间采用以太网进行数据交换
5、方案不复杂,关键是软件编程中,通讯轮询的分组和延时需要仔细考虑,这个取决与要求2250个液压缸如何动作
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、也可以应用赫姆赫兹的下述模块,可以安装在S7-300导轨上。
helmholz CAN 300 PRO 通讯模块:
http://www.iianews.com/product/2010-08/60948.61/index.dhtml
2、S7-300配置CP341可实现MODBUS协议,但一个主站最多可带32个MODBUS从站。
3、推荐一个低成本的方案:“
如采用MODBUS RTU协议,可以采用12个S7-200控制器最为用MODBUS RTU主站,并各S7-200配置EM277模块作为DP从站。另设一个带DP接口的S7-300控制器作为DP主站,负责集中控制12个S7-200控制器。如有上位机可直接与S7-300控制器的MPI接口连接。
4、注意如果采用S7-200,其不支持MODBUS ASCII通讯,只支持MODBUS RTU。
5、如采用helmholz CAN 300 PRO 通讯模块,可以其官方联系:
http://www.helmholz.com.cn/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            液压缸走MODBUS协议需要使用几个通讯字?可以采用DP转MODBUS模块,一个模块有30个字的读写。编程方便,不需要轮询。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 15:06 , Processed in 0.265837 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表