我想问一下,300与400PLC的DB块和M设置的掉电保存是存在PLC的什么里面,是都在一起吗?这些数据都能完全备份吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2859°C
2
  • zruLsWqE
  • vgocaxg
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:10:40 | 显示全部楼层
1、300与400PLC的DB块和M设置的掉电保存是存在PLC的什么里面,是都在一起吗?
、S7-300的配置MMC卡的新型CPU对于DB是断电永久保持的,不需设置。
、S7-400必须配置后备电池才支持DB是断电保持的。
2、有关300与400的数据保持,请看看下述文档,就全面明白了:
见《S7300如何保持数据》:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=59464&cid=1029
详见《S7-400 CPU和CPU 318-2 CPU的数据保持》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23750626&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:18:10 | 显示全部楼层
db都是默认掉电保持的。他们都是保存到数据存储区里面的。 不知道你说的备份时什么意思?程序是可以备份的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DB块的断电保持功能是自带的,现在不用配置了。M需要在CPU属性中设置。他们都保存在工作储存器中。DB块中的实际值数据可以保存到项目中的。
参见:STEP 7如何备份DB块和位存储器中的实际值
http://wenku.baidu.com/link?url=xpKsxzOjm1ZYTsNPBuyUocX3te_z_d3NFQ7qLqlYkWp0mOxpoukr_QpnFM9eJL8gYQG7EkyGKRkWSz3BOTgUQ3vJm9EqMUqWoaqwTDfg7i7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、300与400PLC的DB块和M设置的掉电保存是存在PLC的什么里面,是都在一起吗?
S7-300的配置MMC卡的新型CPU对于DB是断电永久保持的,不需设置。
S7-400必须配置后备电池才支持DB是断电保持的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 20:26 , Processed in 0.190087 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表