如果变频器6se70坏了,可以用哪些变频器代替啊?6se70是(plc:cpu315-dp)DP通信设置速度和启停的。比如我用s120或g130代替,需要设置哪些参数啊?必须重新组态plc吗?需要注意哪些参数啊?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2323°C
2
  • 先锋攀
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:42:44 | 显示全部楼层
1、同等功率的S120变频器可以替代6se70,但g130不一定。要具体看你的使用功能、使用工艺需求。G130是只能用于单传动应用场合的,且功能通用性不强,所以不一定替代得了6SE70,要具体看你的应用需求。而S120本身就是为了取代6SE70而推出的,功能强大,为西门子主推的通用型变频器,满足多种需求,完全可以替代6se70。

2、必须重新组态plc,GSD文件也得重新安装。因为6SE70和S120的GSD文件是不一样的。至于需要设置哪些参数,你可以看看下面的指导文档——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7313&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7314&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:54:12 | 显示全部楼层
那就看S120手册对应接线的,具体看变频器6se70怎么接线?必须重新硬件组态了!我觉得换成MM440也可以!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC肯定硬件组态要重组,报文可能也有不同,所以程序可能也需改动。
S120参数和6SE70参数编号是大不同的,要依据你原先的工艺要求进行设置。
SINAMICS S120/S150 List Manual http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6485
SINAMICS S120调试手册 http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=4390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用于什么设备,S120性能上是够的,G系列要稍微低端一点,楼主还得说明控制要求及负载是什么才好判断,如果就一般的负载,简单的要求G应该是没问题
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:28 , Processed in 0.481733 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表