wincc与S7-400的CPU412冗余系统,每运行一周左右,就会报故障代码2319;是什么原因?如何处理?
谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3262°C
2
  • gaibar_dd
  • amy328
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:48:53 | 显示全部楼层
在使用WinCC的过程中经常会遇到WinCC无法访问PLC的情况,这里介绍一下查询错误代码的方法并对常见错误代码进行分析。
     通讯不成功,首先应该想到使用WinCC的诊断功能获取相关错误信息,这可以在激活WinCC项目的前提下,通过WinCC提供的诊断工具(开始>所有程序>Simatic>WinCC>Tools>Channel Diagnosis)来获取Error Code。也可以直接察看WinCC的相应诊断文件SIMATIC_S7_Protocol_Suit_x.LOG来读取Error Code(安装WinCC时如果使用了默认路径,则诊断文件路径为C:Program FilesSiemensWinCCDiagnose)。
      关于错误代码的介绍可以在路径C:Program FilesSiemensWinCCbin(如果选择了默认安装路径)中的S7CHNERRORchs.HLP文件中找到。
连接失败时,如何查看WinCC诊断文件夹“SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG”中的信息?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/31524929
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 22:11:14 | 显示全部楼层
2319应该是制造商设置的报警,建议查一下报警手册,确定实际报警故障。