设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]s7 314同时与proface,PC通讯的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2923|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]s7 314同时与proface,PC通讯的问题

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 20:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我单位有一套系统,是s7314CPU,该CPU上只有一个MPI/DP口,后面接了8个模块,MPI与proface触摸屏连接。但是,我想再加一个PC远程与该CPU通讯,请问可以采取什么样的方式?
有没有,西门子有没有那种BCnet MPI/IP的产品,即,将一个MPI接口转换成两个MPI或者一个IP的产品
或者还有什么别的可行的办法,加通讯模块,是不是不行了?该PLC带了8个模拟、数字模块</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2925°C
2
  • 小小女t
  • luxiabao
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:37:45 | 显示全部楼层
原先的MPI总线还可以扩出来连PC。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 22:10:48 | 显示全部楼层
是否有两个输入或者输出都是8位的,可以合并成一个16位的,这样可以增加一个cp343,和pc以太网通讯
pc上增加一个cp5611,这样可以走mpi或者dp通讯