我按照说明做两个PLC(300和400)间单边通讯,在输入地址的时候,地址是红颜色。不知道哪里出问题了,对于那说明还是很模糊,比如我用400中的I0.3地址传送到300中用。能不能给个实例。希望得到满意答案!期盼中</p>
        问题补充:
FB14和FB15在两个CPU中都得调用吧

图片说明: 1,图1 2,图2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2764°C
2
  • xaagrpb
  • 情人日记
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:13:43 | 显示全部楼层
地址是红颜色,可能的原因:
1、.DBX 0.0与BYTE之间要有一个空格,例如:
P#DB22.DBX 0.0(此处应打一个空格) BYTE 1
2、你的DB101与DB102必须在CPU中已建立并有足够的空间,已满足你的发送、接收的长度。
3、你的程序中,例如图1的程序中ADDR-1与RD-1地址写了相同的地址,应该是不同的地址,见下述实例:
S7-300中如何使用通信功能块FB12 &quot;BSEND&quot; 和 FB13 &quot;BRCV&quot;进行数据交换?
http://support.automation.siemens.com/CN/adsearch/resultset.aspx?region=CN&lang=zh&netmode=internet&ui=MTg4ODY4ODMA&term=18654395S7-300&ID=18610307&ehbid=18610307
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:58:42 | 显示全部楼层
重新写一下,看看语法
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            相关的资料你可以看看:
http://wenku.baidu.com/link?url=P7wbeiCRoh2oSkx7p9ujoeLjvKwDdP32Fe3M9-RGT7KzG_pOiUHRAy_2jPmlcnuOV87XA9d9kGK9ekOR0ZM62-YInF6vRGY4l2dOA07DMMy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 14:40 , Processed in 0.125583 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表