各位好,我现在做个项目需用到200PLC和2个TP177屏连接,以前只用过一机一屏,没有用过一机双屏,不知道该怎么设置PLC和触摸屏,请问PLC和触摸屏之间怎么连接?用PPI还是MPI?PLC里要写通讯程序吗?PLC的PORT0连扫码器PORT1连接触摸屏。PORT1怎么设置?谢谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6103°C
2
  • feizi
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:28:19 | 显示全部楼层
全部采用PPI或者MPI通信,支持屏的地址不一样就行了。其他的和一个屏的设置是一样的。你会用一个屏就会用两个屏,就是设置一下地址就行了,其他的一样。
专家置评:
每个S7-200自身集成的通信端口通过MPI协议最多可以连接3个触摸屏。如果超过3个,则需要通过扩展EM277模块来实现(EM277最多扩展5个屏)。建议银河国际可以参考以下链接文档中关于“S7-200>>HMI(人机界面)>>连接数目”中的详细内容。
S7-200 Micro’n Power 参考资料的免费下载链接:文档编号:A0136
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=7&CatFirst=1&CatSecond=2&CatThird=-1
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:59:16 | 显示全部楼层
在组态HMI设备地址时,将不同的设备设置不同的HMI地址。采用PPI通讯。不需要通讯程序。port1的通讯参数与HMI设备通讯参数一致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以用PPI,也可以用MPI。PLC自带通讯处理程序,所以不用再写通讯处理程序。组态每个HMI设备时,设备连接建立两条,分别对应两个200PLC。每个HMI设备的通讯地址不同,每个200PLC的地址也不同就行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            和连接一个屏的设置一样的,把PLC和2个屏分别设不同的站地址,然后在屏上设置连接PLC变量,在屏中使用即可。PORT1也就设置站地址、波特率等。