设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]starter通过S7online无法调试怎么解决?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5193|回复: 2

[求助-西门子传动技术]starter通过S7online无法调试怎么解决?

[复制链接]

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
打开STEP7,找到SINAMICS站点,点击Commission,进入starter,检查PG-PC接口为TCP-IP,S7ONLINE,右键变频站-Connect to the target device,进度到99%时候报错,提示Connect to target system not possible。
再次测试,依旧。
请问各位,怎么解决?</P>附图如下。

        问题补充:
上位机通过路由访问plc,plc通过DP通讯挂各个变频器。选了S7ONLINE(STEP7),如图。
PLC地址:192.168.0.10
计算机地址:192.168.0.100
两个网卡都试过了,没有反应。
换了一台计算机还是不行。

图片说明: 1,starter画面
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5195°C
2
  • 大飞机
  • 毕村内富
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:49:56 | 显示全部楼层
附图貌似没有传上来。
你的走线是怎么走的?通过一台网连到PC,然后路由到DP网络去连接S120?
实在不行可以手动设置一下路由。

可以参考下面文档设置。上传时我把格式改成了JPG,你改成PDF然后再看。
还有,你右键点击那个SINAMICS,选择属性,然后看下DEVICE ADDRESS那个选项卡里是怎么设置的,可否截图
                              
图片说明:1,路由  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-6 21:58:47 | 显示全部楼层
starte中的PG/PC接口可能设置不对,改成你实际的接口再试下,比如说计算机的网卡。