整数加法ADD_DI指令的输入可以是常数,可为什么我用ADD_DI指令做MD100+1会报错呢?如截图所示。
小弟新手。</p>

图片说明: 1,ADD-DI指令
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6449°C
2
  • 凯文
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:42:46 | 显示全部楼层
因为你的指令是32位双整形数加法,而你写的2认为是16位整数,所以报错。
写成L#2即可,表示32位双整数。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:48:40 | 显示全部楼层
西门子的运算或者比较指令在使用时必须注意的是数据类型必须是一致的。
      L     MD   100
      L     L#1                 //前面定义数据类型为10进制
      +D   
      T     MD   100
      NOP   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            DI是双整数,2改成L#2即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如楼上所言,DI为32位双整数,常数定义需要添加L#表明长整数,改成L#2即可