设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]关于计数器和比较指令,数据类型的疑问。

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 7318|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]关于计数器和比较指令,数据类型的疑问。

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如截图中所示,
计数器的输出CV数据类型为WORD,比较指令的输入端数据类型为INT,不给MW210定义符号,则编译可以通过。
如果在符号表中给MW210定义为WORD或INT数据类型则编译时会报错。
请问各位大师应如何理解?</p>

图片说明: 1,手册截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7320°C
2
  • lymingo
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 22:56:19 | 显示全部楼层
通常情况下WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算。
INT为有符号数,范围为-32768 到 32767。WORD无符号,范围为16#0 到 W#16#FFFF。
没有在符号表中定义类型的话,MW210只是代表这个地址,作为什么类型使用,就看具体的指令,所以没有问题。
由于计数器和比较指令要求的数字类型不同,所以如果在符号表中给MW210定义为WORD或INT任一个数据类型都会报错。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 23:14:45 | 显示全部楼层
WORD包含UINT和INT,其中UINT数据类型在西门子的PLC里面就叫做WORD。所以说这里面讨论的有两个WORD,就是一个字WORD包含两种数据类型,WORD和INT。
他们都是1个字的存储空间,但是有不同的存储和定义方式,当你已经在符号表中指定了之后,就已经将这个字如何存储定义了,你当然就不能再随意使用了,如果你没有在符号表中定义,那就是指定了1个字的地址,至于当哪种类型的去调用,就看你用的什么指令了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            他们都是1个字的存储空间,但是有不同的存储和定义方式,当你已经在符号表中指定了之后,就已经将这个字如何存储定义了,你当然就不能再随意使用了,如果你没有在符号表中定义,那就是指定了1个字的地址,至于当哪种类型的去调用,就看你用的什么指令了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你给MW210定义为INT数据类型,编译时肯定会报错,因为计数器的输出CV数据类型为WORD。
但你给MW210定义为WORD时,编译没有问题啊,见附图。不知道你是怎样在符号表中定义的。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 15:18 , Processed in 0.246335 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表