各位大侠好。
我用PC 软件DRIVE MONITOR在线连接MC,上传下载MC参数都可以,但单转对应的电机无法转起来,请问什么原因?说明:MC中的各种参数都正常,因为该设备能正常运行。本人只是想知道如何通过PC完成对电机单转这一动作。好像要设置什么参数才能实现单转。忘各位指教,谢谢~~~</p>
        问题补充:
前提:
MC驱动器所有参数包括电机及编码器都是正常的,电机静态参数辨识及动态优化也已经做过了,是厂家之前就做好的的不是我做的。(在这里我只是想用PC连接驱动器单转电机,因为人机界面没有这个按钮。这样好排除设备故障来着)这样的话我还要按照《MC伺服控制器简明调试》一步一步来调试吗,没这个必要吧,应该是找出不同的参数设置就可以的吧,还请高手指教下。谢谢~~
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3044°C
2
  • feizi
  • luxiabao
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:02:42 | 显示全部楼层
如果都能上传下载参数,说明你的通信设置没有问题,在Drivemonitor软件下面,打开屏幕下部工具栏的操作面板,激活主控请求就可以通过该操作面板进行控制, 输入频率,点击起动按钮再试试。
请参考一下《MC伺服控制器简明调试》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=4146&loginID=&srno=&sendtime=
按照简明调试手册调试,注意一下P368 选择控制命令源,0:PMU 控制1:模拟量输入和端子控制2:固定设定值和端子控制3:MOP 和端子控制4:USS 6:PROFIBUS (CBP2)7:OP1S 和固定给定值控制(SCom1 端口)8:OP1S 和MOP(SCom1 端口)
如果还存在问题,你拨打西门子技术支持电话:4008104288,让西门子工程师电话指导你解决一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:10:40 | 显示全部楼层
1、你是否已经在变频器中设置完了相关参数,如:电机的铭牌参数等。

2、你是否已经执行完了电机静态参数辨识及动态优化过程。如果还没执行,一定要先完成这部分工作,优化没完成的话,建议你不要转电机。

3、如果上述1、2 两个步骤已经完成的话,你就可以在DRIVE MONITOR 软件中,利用control panel 面板,来启动、旋转电机了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            或许不是你想象的那么复杂,先检查核实你的硬接线是否满足了启动控制的最低要求。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:37 , Processed in 0.433670 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表