设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]模拟量使用问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2855|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]模拟量使用问题

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 20:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我在OB1中将27648用MOVE指令传送给模拟量输出模块,模拟量在CPU中设置的是0-10V,为什么用表测量没有电压呢,模拟量模块电源已接好。</p>
        问题补充:
接线,量程卡,设置都没有问题,我是在OB1中将27648传送到地址PQW752中测试是否有10V,我在程序中是用OB35调用SFB41模块,用PQW752输出控制执行机构没有问题(有电压输出),我想问的是为什么我在OB1中将27648传送给PQW752又没有电压呢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2857°C
2
  • sm0769t
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:18:26 | 显示全部楼层
1。模块是否有量程卡?量程卡是否设置正确?
2。MOVE的地址是否正确?
3。硬件组态里是否有其它硬件与这个模块地址一致?
4。程序里是否在别的地方还有对这个模块赋值?
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:49:18 | 显示全部楼层
模拟量模块侧板的量程卡选择好了吗,应选择B位置。
传送的地址是否与组态中的地址对应。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            除了上述需要检查的地方,再看看用表设置参数的地方以及接线,电源等
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模拟量输出组态量程规格和通道地址要和图纸设计一致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            除了上面的,再看看接线、电源什么的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1。模块是否有量程卡?量程卡是否设置正确?
2。MOVE的地址是否正确?
3。硬件组态里是否有其它硬件与这个模块地址一致?
4。程序里是否在别的地方还有对这个模块赋值?
模拟量模块侧板的量程卡选择好了吗,应选择B位置。
传送的地址是否与组态中的地址对应。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你应该用 332-5HD01试试,将硬件组态设置改好,应该可以用MOVE指令输出一个10V电压,如果不行那你该换一个模块。如果有坏点现象可以找我维修。。。。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 20:06 , Processed in 0.447935 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表