我想知道SMC30上有一对测温端子,那个是做什么用的,连接到什么地方,如果不想用的话,如何处理,影响编码器模块采集信号吗,如果短接的可不可以?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3613°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • euiuxsw
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:52:01 | 显示全部楼层
SMC30上测温端子是X531的3、4端子。这对测温端子用于检测 KTY84-1C130或PTC 类型的温度信号。

如果你的电机里面配置的温度传感器是KTY84或PTC 类型,那就可以直接把信号接到SMC30模块上了,SMC30模块再通过drive-cliq 通讯接口将电机温度信号传递给CU320控制器。

如果不想用的话,如何处理,影响编码器模块采集信号吗,如果短接的可不可以——

        如果不想用的话,你不接线就行,把这对端子空着不要紧的。不要将其短接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:54:32 | 显示全部楼层
在SCOUT里,找到MOTOR里,把温度选项选成无就好了