设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6se70变频柜如何实现远程复位

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2337|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6se70变频柜如何实现远程复位

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 19:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我公司使用多台6SE70变频柜,使用bP2通讯板控制变频器运行,如果系统电压一旦波动或停电,会造成全部或部分变频器报通讯故障,重启设备必须到现场逐台复位变频器,对生产影响较大,能不能在远程对变频器实现一键复位,望各位高手给予指点,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2339°C
2
  • 周文峰
  • hsqnslr
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:51:57 | 显示全部楼层
能不能在远程对变频器实现一键复位——

       这是可以的。你已经实现了PLC走DP通讯控制变频器,那么只需在PLC发给变频器的控制字(第一个PZD字)里面增加一个故障复位的控制位即可。如果我没记错的话,你的控制字的bit7 位现在应该是空的,没有用的吧。你把这一位作为故障复位控制位就挺合适的。设置变频器参数的话,设置 P565=B3107 即可。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 21:04:08 | 显示全部楼层
通讯方式常用于集中远程复位,如果你的现场通讯不可靠,那就只能用各变频器的DI 口组态为复位功能,经PLC的DO连接来实现集中远程复位。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对,用PZD的控制字去复位。都是现成的。只需激活控制字中的复位(位)即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            走DP通讯可以,通过控制字实现。
参考资料:
《驱动通信基础》官网下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0049.pdf
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:33 , Processed in 0.311510 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表