原来使用的是414-4HJ04-0AB0,现在升级为414-5HM06-0AB0可以吗?是否工程项目会不兼容?
原来使用的是417-4HJ01-0AB0,现在升级为417-4HL01-0AB0或417-5HT06-0AB0可以吗?是否工程项目会不兼容?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2503°C
2
  • sm0769t
  • cexgshg
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 20:00:20 | 显示全部楼层
1、楼主的两个程项目都不会兼容。必须就在硬件组态中更改实际应用的CPU型号。
2、<<西门子PLC的硬件如何升级>>
方法1、离线安装升级包:
《硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2013 年 07),下载了解:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=23183356&caller=view
硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2013 年 07,解压后直接安装,下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jM/jMxNDE1AAAA_23183356_DL/STEP7_HSPs.zip
方法2、安装STEP7V5.4SP5,补丁下载链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/38124729/STEP7_V54_SP5_Chin_PftW.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=38133041
升级文件链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/adsearch/resultset.aspx?region=CN&lang=zh&netmode=internet&ui=MTg4ODY4ODMA&term=CPU314&ID=16749674&ehbid=16749674
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 20:55:42 | 显示全部楼层
这两种升级都没有问题,不会不兼容,只是需要修改硬件组态就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没有问题,修改硬件组态,然后下载就行了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在更新硬件组态前先把原项目程序备份,以免发生错误时程序不能使用。
打开硬件组态,选择新的PLC型号直接覆盖现有的就可以。替换后要检查通讯参数的设置,如通讯方式、站地址等。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:57 , Processed in 0.349109 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表