Event 1 of 80: Event ID 16# 530D
New startup information in STOP mode
Startup prevented by:
- STOP request exists
- Cold restart or warm restart necessary
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Automatic warm restart after backed up power on
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Automatic warm restart after backed up power on
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
10:33:54.778 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 530D FF04 C777 0041 0810 7710)</P>
Event 2 of 80: Event ID 16# 4568
STOP caused by time error (OB not loaded, or not possible, or no FRB)
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
10:33:54.778 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 4568 FF84 0000 0000 0000 0000)

Event 3 of 80: Event ID 16# 3502
OB request error
No relevance for user (Z1): 0000
Cause: Cyclic interrupt clock pulse generator 8
Causing OB: Cyclic interrupt OB (OB 37)
Causing priority class: 14
Requested OB: Timing error OB (OB80)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
Internal error, Incoming event
10:33:54.775 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 3502 FE50 C358 0000 1138 0E25)

Event 4 of 80: Event ID 16# 3502
10:33:54.771 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 3502 FE50 C358 0000 1138 0E25)

Event 5 of 80: Event ID 16# 3502
10:33:54.735 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 3502 FE50 C358 0000 1138 0E25)

Event 6 of 80: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
09:01:51.614 AM 03/13/2014
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6660°C
2
  • cexgshg
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:13:02 | 显示全部楼层
Causing OB: Cyclic interrupt OB (OB  37)
循环中断错误
Requested OB: Timing error OB (OB80)
需要下载OB80块
原因:估计是你在OB37中的程序太多,运算时间超出了OB37的中断时间。
解决办法:
1、精简OB37中的程序
2、将OB37中的程序放到OB35中
3、下载OB80块,CPU会报错,但不会停机
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:20:37 | 显示全部楼层
STOP caused by time error (OB not loaded, or not possible, or no FRB)
Causing OB: Cyclic interrupt OB (OB  37)
从上述诊断信息来看,你的程序中应用了信号中断组织块B  37。S7-PLCSIM仿真器不能仿真时间中断,即S7-PLCSIM仿真器不能完全仿真一个“真实的”自动化控制系统。
见:
《S7-PLCSIM 和一个“真实的”自动化控制系统有哪些不同?》下载:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=757
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 01:26 , Processed in 0.100751 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表