向高手请教一下:西门子MM440变频器,5.5KW,没有操作面板,只有SDP,通电时,绿色和橙色指示灯均亮起,几秒后,绿色指示灯熄灭,橙色灯一直亮着,在没有操作面板的情况下,只根据这种指示灯现象,能否判断出这台变频器是什么故障吗?请大家不吝赐教,谢谢!谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6372°C
2
  • ijklmri
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:35:52 | 显示全部楼层
仅依靠你目前提供的信息,是没法判断变频器具体是什么故障的。

你只有用笔记本连接变频器,用starter 软件在线读取变频器的相关状态信息,才能发现变频器具体报的是什么故障或报警信号,这样才好进行故障定位及故障原因排除。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:51:16 | 显示全部楼层
具体的可以见MM440使用大全6-2页用SDP排障。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2465&loginID=&srno=&sendtime=
但最好还是用BOP或AOP来排除故障。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            绿色指示灯熄灭,橙色灯一直亮着,说明变频器内部有问题了,但不能判断何故障,即使按照上面飞工所说,使用大全6-2页用SDP排障也不准确。
只有用BOP或AOP才能显示出故障标号,才能根据故障号再具体分析故障原因。
另外如果你有485接口线的话,你可以直接用笔记本连接端子板,这样可以用电脑直接读取里面的参数。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   