设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]求助啊!! WICC与300PLC无线通讯问题!

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2448|回复: 2

[求助-wincc]求助啊!! WICC与300PLC无线通讯问题!

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 21:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
由于一些原因,WICC和300PLC直线距离有70米左右,两道墙,要用无线进行通讯!我考虑用无线路由器,可担心距离太远信号无法接收!求师傅们指上明路,推荐个好方法!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2450°C
2
  • hsqnslr
  • feizi
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:02:11 | 显示全部楼层
对wincc来说,采取无线或者有线网络通讯都是一样的,只要网络稳定, ping数据没有丢包,然后pc机上配置无线网卡,并在wincc项目中设置相应参数即可,现在重点是无线路由器是否支持穿透两堵墙
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 22:22:49 | 显示全部楼层
买功率最大的,砖混墙还是能穿得透的就是衰减大点。或把无线路由器就近移除墙外。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我建议用网线I连接比较安全,70米应该没问题,前段时间刚用过。用无线的话稳定性肯定没有有线稳定啊!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以选用功率比较大的,穿墙能力强的路由器。
另外如果担心信号不好,可以在中间适当的位置增加一台无线AP,用来增强信号。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.我家里用的是三根天线的D-Link穿墙王无线路由器,我感觉远远也达不到70米的范围,所以建议楼主先拿台功率比较大的路由器试试。
2.说一下个人观点,WICC和300PLC通信肯定是工业用途,运行稳定是首选的。所以不建议楼主采用无线方式,影响它的因素太多太多,日后运行维护管理会很头痛。
3.如果采用以太网络,1.使用超五类网线,你的直线距离是70米,如果穿管布线小于90米可直接使用。(以太网是100米的范围,如果大于这个范围,在中间加一台网络交换机做中继)2.使用光缆+光纤收发器的方案,只是光缆要熔接相对麻烦些,在工厂现在都采用这种光纤方案,费用也很低啦。3.工控机加一块CP卡,走MPI或PROFIBUS通信,波特率500K以下完全可以满足。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你可以试试用两个无线路由器在中间用桥接功能。路由器还可以放大无线信号
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上说的方法可以试试,就是你可以用好几个无线路由相互桥接,然后可以把信号经过几个路由器传递到70米的地方,但是这样做的话,民用的路由器稳定性就应该差点,另外还有就是如果出了故障,不太好查找,毕竟终端多。
两道墙不可以打孔,如果必须要用无线,你也可以先用有线接过去,然后再到跟前用无线,这种是否可以实现呢?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            学习
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 23:51 , Processed in 0.209280 second(s), 22 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表